发表于 2017-5-9 18:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
@小龙,你是不是该确认一下工作电流是不是10A再发?工作电流是不是10A?你可以上表试一试,10A电流产生的热量足以让那个迷你小电机当暖宝宝了,何况电源线那么细,也许是我想多了或者计算错了哈
回复

使用道具 举报

5

主题

64

帖子

428

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

金币
427
注册时间
2017-1-7
最后登录
2017-10-25
在线时间
39 小时
2#
发表于 2017-5-9 23:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 因为格里格登 于 2017-5-9 23:39 编辑
李烨A 发表于 2017-5-9 22:16
不懂,没看到A,只看到V


瓦特的计算公式是U*l,就是说功率=电压乘以电流,电流的符号是l,单位是A.忽略功率因数及其他损耗时计算得出额定电流l=120W/12V=10A(安培),一般规定截面积2.5平方毫米以下的铜导线每平方毫米可过安全载流量9A,是不是可以看到V的含义了
回复

使用道具 举报

5

主题

64

帖子

428

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

金币
427
注册时间
2017-1-7
最后登录
2017-10-25
在线时间
39 小时
3#
发表于 2017-5-10 14:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
按照你的需求可选380v60a断路器,需求25kw时电流约在45a,直线距离及爬杆基本无影响,受温度环境距离等限制,架空导线lv线径可选16平方毫米,铝线鼻相同规格,电机内接线线径可选铜6平方毫米即可。
回复

使用道具 举报

5

主题

64

帖子

428

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

金币
427
注册时间
2017-1-7
最后登录
2017-10-25
在线时间
39 小时
4#
发表于 2017-5-10 15:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
飞龙集团兔业 发表于 2017-5-10 14:00
您是电工专业的?微信号方便说嘛,我加您微信,请教您一下,我11点的电机,电机上不是有个接线盒吗,如果 ...

上述结果已满足你生产需求,再开开照明,风机,空调,用用日常电器均可,记得一定要选择三相四线的漏电保护器哦。
回复

使用道具 举报

5

主题

64

帖子

428

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

金币
427
注册时间
2017-1-7
最后登录
2017-10-25
在线时间
39 小时
5#
发表于 2017-5-11 18:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 因为格里格登 于 2017-5-11 18:47 编辑

你买的确实太大了,你买的那些都是需要穿套管的哦,顺便给你纠正一下你买的那些线鼻子型号应该是240,150,95,35平方毫米的,你用16平方毫米的就行了,其实不用压线鼻子,涮涮锡就行。